Nicolas Outters

Onduleur pour un setup en remote

Messages recommandés

Je suis heureux pour toi que ton onduleur est pu durer aussi longtemps et que tu n ai eu jamais de soucis et c est tant mieux .

Chez nous c est pas le cas et les retours sont déplorables mais la je parle d un parc de 600 onduleurs et nos contraintes ne sont certainement pas les mêmes

Ils ont faits des progrès mais c est encore loin d égaler les fonctions des plus gros et les sécurités qu'ils possèdent en commençant par le signal lui même.🙄.

 

c'est pas tant la puissance qui est importante mais le fonctionnement de celui ci et bien souvent c'est le cout qui rentre en jeu. hors pour être concurrentiel on va favoriser des conceptions simples et peu couteuses

tu comprendras un peu mieux avec cette doc

https://www.apc.com/salestools/JSII-5YQSBR/JSII-5YQSBR_R0_FR.pdf

 

si tu devais racheter un onduleur tu devrais aller vers ce type de technologie : "Onduleur on-line Double Conversion" mais c'est plus couteux  et c'est plus rare de trouver cette techno dans les onduleurs de faibles puissances

En effet rare sont les onduleurs dont les batteries durent plus de 7 ans. La moyenne est plutôt 5 ans si ils ne sont pas trop sollicités.

de toute façon au bout de 5 ans tes batteries ont perdues 50% de leur autonomie

Quand a prendre un système de sécurité pour ton réseau :  pas convaincu  du tout

la seule chose qui arrête la foudre ou des remontées de potentielles  : des isolateurs que l'on installe dans les postes sources....plus de 500€ pièce.

même les parafoudres que l'on installe sur les répartiteurs téléphoniques ne sont pas assez efficace pour empêcher de laisser passer ces défauts .

le reste c'est du pipeau MARKETING.!

 

 

 

 

Modifié par aubriot

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 23 heures, Elendil a dit :

ertains ont une protection intégrée pour le réseau Ethernet

 

Pas du tout sûr que cela serve à qqchose en cas de foudre à proximité mais si jamais il existe ce module externe si l'UPS n'en est pas équipé.

 

https://www.amazon.fr/APC-PNET1GB-ProtectNet-Parasurtenseur/dp/B000BKUSS8/ref=pd_sim_147_1/261-1724547-4226259?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000BKUSS8&pd_rd_r=c469719c-59a8-4447-a658-6fc9dad5f23b&pd_rd_w=238RM&pd_rd_wg=RzLTf&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073&pf_rd_r=9TAEN2AT19NKJXR00VWV&psc=1&refRID=9TAEN2AT19NKJXR00VWV

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 9 heures, bandido a dit :

Pas du tout sûr que cela serve à qqchose en cas de foudre à proximité

 

Et bien, après réflexion, je pense aussi. Pour que cela soit utile il aurait fallu avoir une protection du type que tu mentionnes en plusieurs endroits. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 28/07/2019 à 08:08, aubriot a dit :

tu as ce modèle mais je ne l'utilise pas car pas assez puissant pour nos installations .

https://cc.cnetcontent.com/vcs/hp-ent/inline-content/SI/4/F/4F532AE325C1B8A83BB2CD24F47F4EBFF090195E_source.PDF

hp n'est pas trop mal même si les petits onduleurs n'ont pas bonnes réputations dans notre équipe

 

j'utilise souvent ce type d'onduleur qui permet de gérer plusieurs blocs d'alim en sortie et de lancer un script pour arrêter nos serveurs.

https://www.cnet.com/products/hp-ups-r3000-xr-ups-3000-va-series/

 

Ils permettent l'exécution de quels types de scripts les UPS HP ?

 

Julien

Modifié par Elendil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je me renseigne car je ne suis que l'animateur de cette équipe et ce domaine sort de mes compétences. je devrais avoir cette info bientôt

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci,

 

J'ai pu trouver la documentation du logiciel HPE Power Protector et quelques copies d'écran montre des script cmd mais aussi des exe. Donc je pense que n'importe quelle commande exécutable sur le système doit pouvoir passer.

 

Edit : Mais si je peux en avoir la confirmation ce serait sympa.

 

Julien

Modifié par Elendil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut tout le monde,

Je reviens sur ce post.
Voici mon choix : http://powerquality.eaton.fr/ELP1600FR.aspx?cx=80&GUID=D0586875-F2FB-4307-B0B6-A32CB22F7F80

Cet onduleur me permet surtout de lancer un arrêt système du PC et lancer le script d’arrêt de Maxpilote, donc de parker et fermer le dôme en cas de coupure de jus. Après remettre le setup en marche n'est pas trop un problème sur place mais il fallait trouver un truc qui évolue bien dans le temps et Eaton semble bien y répondre. Le soft est simple à gérer et il semble que l'accès au log doit être faisable pour lancer l'exe de Stop-Maxpilote qui est inclut dnas le répertoire de Maxpilote. (Merci Laurent Bourgon pour cette possibilité)

Garantie de 3 ans sur le matos, pas mal vu le prix.

Concernant la foudre, j'ai peu d'alternative si elle tombe proche ! je vais quand même regarder de plus près ce que conseille Miguel (Bandido).

 

Merci à tous.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

 

Pour ma part, j'ai finalement opté pour un "HP HPE T1500 G5".

 

Pour l'arrêt automatique, il peut y avoir une alternative pour les logiciels qui prennent en charge les drivers ASCOM SafetyMonitor : http://www.dehilster.info/astronomy/ascom_generic_ups_driver.php

Il se base sur les événements enregistrés par l'onduleur dans le journal des événements de Windows pour déterminer si les conditions sont "unsafe" (sur batterie) ou "safe".

 

A+

 

Julien

Modifié par Elendil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant