vigon 187 Posté(e) 27 mars 2022 bonjour à tous pour fiabiliser la fermeture du toit roulant et éviter de cisailler le télescope, je souhaite mettre en œuvre un contacteur optique réfléchissant. quand le télescope est en position parking, contact optique et fermeture du toit. quelqu'un a t'il déjà utiliser un tel système, quel matériel conseilleriez vous? le module de commande du toit roulant est le Dome tracker de Shelyak merci par avance pour vos retours Eric Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lonelystar78 2 976 Posté(e) 28 mars 2022 Pourquoi pas un contacteur fin course mécanique comme celui-ci : https://www.amazon.fr/ME-8108-momentané-Rotatif-Rouleau-Réglable/dp/B0050GLF4Y/ref=asc_df_B0050GLF4Y/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=51038388126&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3143074789798070228&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056264&hvtargid=pla-166686121926&psc=1 ou bien : https://www.amazon.fr/dp/B08L7FNFYT/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1p13NParams&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzUjdSN0VYMzlaRFRZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDI2NzI4MlNNSTVDVFlLS0hFRiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzM5NDgxM1VDNVpSR084NDNOWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbDImYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl C'est ce que j'utilise pour sécuriser l'ouverture et fermeture du toit de mon observatoire. C'est fiable et robuste. Ne crains-tu pas une dégradation de la surface réfléchissante ou bien l'interposition d'un objet sur le chemin optique aux gré des modification de ton setup? Bon ciel Patrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
airbus340 3 443 Posté(e) 29 mars 2022 Il y a 10 heures, Lonelystar78 a dit : Pourquoi pas un contacteur fin course mécanique Comment ça marche ce truc là ? J'imagine que lors du contact le courant est coupé . Mais alors comment faire repartir le toit dans l'autre sens ( pour l'ouvrir par exemple ) alors qu'il n'y a plus de courant ? Merci Ph Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patrick Sogorb 258 Posté(e) 29 mars 2022 (modifié) J'ai sécurisé mon observatoire avec des contacteur mécaniques assez proches de ceux indiqués dans les liens amazon (les gros). Ils ont généralement plusieurs bornes à l’intérieur. Tu peux les utiliser en normalement ouvert, ou normalement fermés. Quand quelque chose vient s'appuyer dessus, les états s'inversent. Après, ce ne sont que des capteurs qui détectent une présence ou non. Donc la logique est extérieur à ces capteurs. C'est à toi de traiter l'information comme tu le veux Pour mon observatoire, j'en ai deux qui remontent l'information toit ouvert et toit fermé. Cette information remonte jusqu'a un IPX800. Puis un driver ascom exploite ces informations et permet d'ouvrir et de fermer le toit. J'en utilise un supplémentaire qui détecte la position parking du télescope, et j'ai fait passer la commande d'ouverture du toit à travers ce détecteur. Même en cas de fausse manip, ou de plantage soft, tant que le télescope n'est pas parqué, aucune commande ne peut arriver jusqu'à la motorisation du toit. J'en ai aussi un qui remonte l'information d'ouverture fermeture de la porte d'entrée de l'observatoire jusqu'a l'IPX800. Je m'en sert via l'IPX800 pour alimenter l'éclairage (comme sur un frigo la lumière s'allume en ouvrant la porte) et cela pourrait éventuellement servir pour une alarme. Ce type de contacteur peut en fait servir à tout dans un observatoire. Modifié 29 mars 2022 par Patrick Sogorb 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrot1674 75 Posté(e) 29 mars 2022 bonjour je suis du meme avis que patrick en automatisme industiel, les procedures de securitées sont gerées - par des dispositifs a contact mecaniques plus fiables, pas de declenchements intempestifs araignée, bout feuillemorte, poussiere lumiere parasite etc ces contats son de plus doublés en cascade - les securitées sont de plus jamais gérées par l'informatique et les programes (donc cablages hards en bons fils de 0.75 mm² - utiliser des contacts industriels pas de µ switchs nus , simple lames, inter magnetiques a ils etc Pierre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrot1674 75 Posté(e) 29 mars 2022 je n'avais pas regardé les lien si dessus, meme ceux la sont assez" legers" plutot s'orienter vers ce type (IP65) https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-de-fin-de-course/9026856 pierre 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lonelystar78 2 976 Posté(e) 29 mars 2022 il y a une heure, pierrot1674 a dit : meme ceux la sont assez" legers" Oui mais ils sont chers et le bras de commande est court et pas réglable. Personnellement j'utilise le dispositif avec un bras long car mon toit est lourd donc beaucoup d'inertie ce qui provoque un arrêt long. Le risque est alors que l'interrupteur revienne à sa position initiale avec le toit qui redémarre et les dégâts associés Bon ciel Patrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lonelystar78 2 976 Posté(e) 29 mars 2022 (modifié) En fait du utilise deux contacteurs : un pour gérer la fin de course de l'ouverture, un pour gérer la fin de course de la fermeture. Les contacteurs ont 2 deux états possibles : il possède un contact normalement ouvert qui se ferme quant il bascule ou bien l'inverse un contact normalement fermé t qui s'ouvre quant il bascule ils ont la capacité de couper une alimentation 220 V/5 A Tu les inserts dans le circuit d'alimentation de ton moteur en lieu et place du relais optique que tu comptais utiliser. Envoie-moi le schéma je te dirai exactement comment faire si tu as des hésitations. Bon ciel Patrick Modifié 29 mars 2022 par Lonelystar78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vigon 187 Posté(e) 29 mars 2022 bonjour sur mon toit ouvrant, j'ai deux contacteurs de fin de course, un pour la fermeture et un pour l'ouverture. ce que je veux, c'est que la fermeture du toit soit provoquée par l'état de parking du télescope et que cette position soit certaine. l'extrémité de la barre de contrepoids se trouve à environ 30cm du mur de l'observatoire; l'idée est déclencher la fermeture toit par la validation de la position du télescope via un capteur qui détecte cet état; j'ai pensé à : un capteur optique sur le mur et le réflecteur associé en bout de tige de contrepoids un capteur inductif un capteur à effet hall si le télescope n'est pas parké, il n'arrêtera pas la fermeture du toit et cisaillera le matériel.... sur la doc ci-jointe c'est en utilisant l'entrée J13; bref, quelle solution choisir...et comment câbler... merci à tous cdlt Eric DC0007C-User-Guide-Dome-Tracker.pdf Schematic-Prints_Interface_ABRI.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lonelystar78 2 976 Posté(e) 29 mars 2022 (modifié) Tes fin de course prendront la place des interrupteurs S9 et S10 de ton schéma. Tu peux ajouter un fin course près du télescope que se dernier fermera en position parking et ouvert autrement, interrupteur que tu mettra en série sur l'une des liaisons arrivant aux bornes 3 ou 4 du connecteur J16. Un contacteur de ce type conviendrait bien : https://www.amazon.fr/ME-8166-Interrupteur-Momentané-Hélicoïdal-Flexible/dp/B099DGJ8R9/ref=sr_1_24?keywords=interrupteur%2Bde%2Bfin%2Bde%2Bcourse&qid=1648553815&sr=8-24&th=1 L'avantage de la tige flexible est que la monture pourra la dépasser dans un sens ou l'autre. Tu pourras aussi les utiliser pour les fin des cours d'ouverture et fermeture. Je vois également un interrupteur pour la fermeture d'urgence. Si cela est envisageable pour une coupole, pour un toit ouvrant linéairement c'est dangereux dans la mesure ou le télescope peut ne pas être à la position parking. Bon ciel Patrick Modifié 29 mars 2022 par Lonelystar78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vigon 187 Posté(e) 29 mars 2022 merci Patrick Il y a 4 heures, Lonelystar78 a dit : Tu peux ajouter un fin course près du télescope que se dernier fermera en position parking et ouvert autrement, interrupteur que tu mettra en série sur l'une des liaisons arrivant aux bornes 3 ou 4 du connecteur J16 je ne suis pas un spécialiste du domaine en question, mais ce n'est pas plutôt connecté en série entre les bornes 3 et 4 du connecteur J13? merci Eric Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lonelystar78 2 976 Posté(e) 29 mars 2022 Il y a 2 heures, vigon a dit : entre les bornes 3 et 4 du connecteur J13? Pas vraiment, si tu mets en connecteur entre les broches 3 et 4 tu vas court-circuiter cette sortie quand le contact sera fermé. Il faut l'insérer en série sur la liaison arrivant sur la borne 3 du connecteur JI3 et faire en sorte que le contact ne soit fermé qu'avec la position parking de ton télescope. Cela suppose que tu pilotes la fermeture en appuyant sur le bouton S8. Si ce n'est pas le cas : commande via la liaison rs232 tu dois pouvoir remplacer le contact S8 par le fin de course. Si celui-ci est ouvert parce que le télescope n'est pas parqué la fermeture ne se fera pas. Bon ciel Patrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fguinepain 153 Posté(e) 29 mars 2022 Salut Eric ;o) Perso j'ai installé deux petits détecteurs d'ouverture (capteur magnétique), un sur l'axe Alpha, l'autre sur Delta. J'ai ainsi un retour d'information quand les deux axes sont correctement positionnés en mode parking. Ce n'est pas d'une grande précision mais ça marche correctement et c'est facile à installer. Par contre tu ne pourras pas "connecter" du courant fort avec ce type de mini interrupteur. Dans mon cas j'ai écrit un petit programme en VBNet et je pourrais récupérer cette info par exemple pour autoriser - ou pas - le mouvement du toit. Bon à ce jour je n'ai pas motorisé ;o) @+ Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vigon 187 Posté(e) 30 mars 2022 salut Fred c'est une bonne idée les capteurs magnétiques; les capteurs n'ont pas à utiliser des courants forts, ils ne sont là que pour véhiculer l'information qui est transmise à la commande des moteurs qui elle est en 230V et quelques ampères a+ Eric Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphael_OD 1 427 Posté(e) 30 mars 2022 (modifié) Hello Capteurs magnétiques double axe sur la monture en série branchés sur une entrée IPX800. Le script de l'IPX déclenche la fermeture si et seulement si le télescope est parké. @Lonelystar78 même capteurs mécaniques de fin de course depuis 2 ans zéro souçis. Le fait qu'ils soient réglables est un vrai plus. A+ Modifié 30 mars 2022 par Raphael_OD 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent Bouttard 121 Posté(e) 31 mars 2022 Bonjour, Pour ma part : deux contacteurs de fin de course (toit ouvert / toit fermé) + le détecteur optique livré avec le moteur de portail qui motorise le toit. Le tout relié à l'IPX800. La programmation est faite à la fois dans l'IPX800 et dans la motorisation du portail. Le détecteur optique sert à neutraliser tout mouvement du toit si un obstacle, le tube du télescope, est dans le faisceau. J'y ai ajouté un détecteur de position de parking (un capteur inductif). Le toit ne peut se déplacer que si le télescope est en position de parking. Vincent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent51 2 787 Posté(e) 2 avril 2022 Salut Eric, Le 29/03/2022 à 18:18, vigon a dit : je ne suis pas un spécialiste du domaine en question, mais ce n'est pas plutôt connecté en série entre les bornes 3 et 4 du connecteur J13? Avec le système que tu utilises, c'est bien sur le connecteur J13 que tu va utilisé pour détecteur la position de ton télescope. C'est le contacteur S8. Et S7 est un contact sec que tu récupères sur le détecteur de nuage. Pour ton système, tu peux utiliser un simple un contact électrique qui est déclenché quand le tube est en position de parking. Voir la réponse de Lonelystar78 pour le premier modèle. Tu peut aussi utiliser un contact magnétique, un contact au mercure qui tu règle avec la bonne inclinaison... Amitiés, Laurent Bernasconi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vigon 187 Posté(e) 2 avril 2022 Merci Laurent 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites